Alt 25.02.2015, 20:59   #11
insurgent
Heerführer

 
Benutzerbild von insurgent
 
Registriert seit: Nov 2006
Ort: schleswig Holstein
Detektor: GMP2
Beiträge: 2,126

Zitat:
Zitat von Preussengold Beitrag anzeigen
Also so einen Behälter iss bei mir nicht dran. Nur die Brennkammer und ne Pumpe. Daneben das Warmwasserdingens,ich mach morgen mal ein Bild.
Wurde der vergessen

Oder ist es das Warmwasserdingens
__________________
Mitglied der Detektorengruppe SH
insurgent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 21:09   #12
hopfenhof
Heerführer

 
Benutzerbild von hopfenhof
 
Registriert seit: Mar 2003
Ort: sa
Detektor: Xlt,Deus,Sea Hunter,Aquanaut,Förster-Ferrex&Sensys-Magneto,Propointer
Beiträge: 2,906

schau ,da ist das dingens auch hinter so wird es bei dir auch sein ,mit sicherheit .nur wird deine brennkammer anders sein und das teil mehr verdecken . das hier ist halt ein neueres modell sonst nichts anderes.
bild stammt aus einer auktion und ist nur zur zur veranschaulichung
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg therme wolf innen.jpg‎ (214.9 KB, 15x aufgerufen)
__________________
Belächle niemanden der einen Schritt zurück macht denn er könnte nur Anlauf nehmen wollen.
hopfenhof ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 21:10   #13
Preussengold
Berufs-Querulant
Themenstarter
Heerführer

 
Registriert seit: Sep 2012
Ort: Preussen
Beiträge: 3,577

ja kann sein, ich mach Bilder! Morgen aber!
__________________
Der Widerstand gegen Hitler wird von Tag zu Tag größer. Johannes Gross 2014
Preussengold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 21:13   #14
ogrikaze
Moderator

 
Benutzerbild von ogrikaze
 
Registriert seit: Oct 2005
Ort: Leipzig
Detektor: Aktuell: DEUS, ORX, CZ21, MI 4, Garrett THD, Abgelegt: Blisstool,ACE250, Minelab Excalibur, Minelab Terra 70, Goldmaxx Power, Rutus Solaris
Beiträge: 10,966

Zitat:
Zitat von insurgent Beitrag anzeigen

Oder ist es das Warmwasserdingens
vermute ich.... Schau mal Preusse...das rote oder weiße Behältnis in der Therme.., http://www.baudochselbst.de/brennwer...gb-k-von-wolf/
__________________
Gruß Sven

Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum.
Eventuell vorhandene Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der Unterhaltung.

ogrikaze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 21:15   #15
ogrikaze
Moderator

 
Benutzerbild von ogrikaze
 
Registriert seit: Oct 2005
Ort: Leipzig
Detektor: Aktuell: DEUS, ORX, CZ21, MI 4, Garrett THD, Abgelegt: Blisstool,ACE250, Minelab Excalibur, Minelab Terra 70, Goldmaxx Power, Rutus Solaris
Beiträge: 10,966

Hier werden sie geholfen aber jage nicht die Bude in die Luft....
__________________
Gruß Sven

Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum.
Eventuell vorhandene Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der Unterhaltung.

ogrikaze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 21:21   #16
Preussengold
Berufs-Querulant
Themenstarter
Heerführer

 
Registriert seit: Sep 2012
Ort: Preussen
Beiträge: 3,577

Zitat:
Zitat von ogrikaze Beitrag anzeigen
vermute ich.... Schau mal Preusse...das rote oder weiße Behältnis in der Therme.., http://www.baudochselbst.de/brennwer...gb-k-von-wolf/
Sowas rotes iss da nicht, warte mal bitte morgen ab, kann jetzt nich hoch weil die Blagen schlafen
__________________
Der Widerstand gegen Hitler wird von Tag zu Tag größer. Johannes Gross 2014
Preussengold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 21:40   #17
brauke
Bürger

 
Registriert seit: Jan 2009
Ort: Niedersachsen
Beiträge: 191

Nabend,

Du hast ein Ausdehnungsgefäß, roter oder grauer Blechbehälter. Das Ad besitzt eine Membran die Waser und STICKSTOFF, welcher unter Vordruck steht, trennt.
Dehnt sich das Wasser aus, nimmt das Ad das Volumen auf.

Ist das Ad defekt (Riss in der Membran, defektes Ventil, usw.) wird das Wasser zum Druckabbau über das Überdruckventil abgegeben, meist in einen Trichtersiphon.

Also ein defektes Ad kann es sein (bis 200€).
Es könnte auch ein defektes Membransicherheitsventil sein (bis 15€)
Unter Umständen wurde falsch geplant; das Volumen der Anlage ist zu groß, es müsste ein zusätzliches Ad eingebaut werden. Materialkosten von 70-...€, je nach baulichen Maßnahmen.

Das Schlechteste wäre ein Leck.

Gruß
brauke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 22:22   #18
Preussengold
Berufs-Querulant
Themenstarter
Heerführer

 
Registriert seit: Sep 2012
Ort: Preussen
Beiträge: 3,577

Zitat:
Zitat von brauke Beitrag anzeigen
Nabend,

Du hast ein Ausdehnungsgefäß, roter oder grauer Blechbehälter. Das Ad besitzt eine Membran die Waser und STICKSTOFF, welcher unter Vordruck steht, trennt.
Dehnt sich das Wasser aus, nimmt das Ad das Volumen auf.

Ist das Ad defekt (Riss in der Membran, defektes Ventil, usw.) wird das Wasser zum Druckabbau über das Überdruckventil abgegeben, meist in einen Trichtersiphon.

Also ein defektes Ad kann es sein (bis 200€).
Es könnte auch ein defektes Membransicherheitsventil sein (bis 15€)
Unter Umständen wurde falsch geplant; das Volumen der Anlage ist zu groß, es müsste ein zusätzliches Ad eingebaut werden. Materialkosten von 70-...€, je nach baulichen Maßnahmen.

Das Schlechteste wäre ein Leck.

Gruß
Danke für die Tips, ich bin leider nur von Fachfirmen umgeben die als Hauptfach Rechnungschreiben haben,Ahnung fehlanzeige. Ich knips die Anlage dann sehen wir weiter.
__________________
Der Widerstand gegen Hitler wird von Tag zu Tag größer. Johannes Gross 2014
Preussengold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2015, 17:02   #19
Preussengold
Berufs-Querulant
Themenstarter
Heerführer

 
Registriert seit: Sep 2012
Ort: Preussen
Beiträge: 3,577

therme

Soo, also doch das rote Dingens dahinter. Klingt nicht hohl wenn ich gegenklopfe.Letztes Bild von unten rein.
__________________
Der Widerstand gegen Hitler wird von Tag zu Tag größer. Johannes Gross 2014
Preussengold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2015, 22:54   #20
hopfenhof
Heerführer

 
Benutzerbild von hopfenhof
 
Registriert seit: Mar 2003
Ort: sa
Detektor: Xlt,Deus,Sea Hunter,Aquanaut,Förster-Ferrex&Sensys-Magneto,Propointer
Beiträge: 2,906

naja.... denn tritt mal deiner fachfirma ,die die wartung macht schön fachlich in den allerwertesten ....wenn das ding nicht hohl klingt.
__________________
Belächle niemanden der einen Schritt zurück macht denn er könnte nur Anlauf nehmen wollen.
hopfenhof ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:38 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Template-Modifikationen durch TMS
http://www.schatzsucher.de/Foren/cron.php