hopfenhof 25.04.2013 19:25

personenschutzschalter frage
 
@surfer... hilf mir mal zum thema .
ich habe einen "ortsveränderlichen" personenschutzschalter in einer verlängerung
dort ist ja phase, null und schutz .
habe ich ein schutzisoliertes gerät und möchte das damit betreiben, ist dann die wirkung dahin? weil das gerät ja keinen schutzleiter am stecker hat .

Wolfo 25.04.2013 19:29

So ein Personenschutzschalter schaltet Null und Phase, insofern - nein.

Surfer 26.04.2013 16:03

@Wolfo - Was hat es damit zu tun,das der die 3 Leiter schaltet? :Weihnacht:

@Hopf-selbstverständlich schützt der weiter - es ist und bleibt ein Differenzstromschalter ( Strom rein muß gleich Strom raus sein ) . Solltest du an dem Schutzisolierten Gerät oder dessen Zuleitung einen aktiven Leiter berühren und damit einen Stromfluss generieren so löst der Schalter aus,wenn es zu einem Stromfluus über deinen Körper zum Erdreich kommen sollte,da der "rückfliessende" Strom ja nicht durch den Schalter läuft.

Einfach genug oder mehr Input ?

Gruß Surf ( <- der überlegt dem Hopfen ne Rechnung zu schicken übers Fernstudium :D )

Wolfo 26.04.2013 16:55

Zitat:

Zitat von Surfer (Beitrag 770780)
@Wolfo - Was hat es damit zu tun,das der die 3 Leiter schaltet? :Weihnacht:

Ein Bild oder eine genauere Typbezeichnung schaden bei solchen Fragen nicht.


In meinem Berufsumfeld verstehen wir unter "Personenschutzschalter" die üblichen "Roten Buttons".
Meist schalten die entweder einen Schützen oder direkt physisch Phase.

Surfer 26.04.2013 17:00

Auch dies ist nicht richtig.

Aber zur Info

http://www.bgbau.de/praev/anreizsyst...schutzschalter

Surfer 26.04.2013 17:06

Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Sorry-ändern und editieren tuts grad net :sorgi

Die genaue Bezeichnung stand bei @Hopf ""ortsveränderlichen" personenschutzschalter" .

Was du Wahrscheinlich meinst sind entweder Rep. bzw. Hauptschalter sicherbar oder Not-aus ( Wobei Not-Aus eigentlich auch net geht,da diese über eine spez. Not-Aus Kombination geschaltet werden müssen.)

hopfenhof 26.04.2013 20:35

danke dann hab ich was gutzumachen bei dir
nur weist du das problem ist echt, das ich von unseren elektrikern hier nie eine soche antwort bekomme . hätte da einer mal das wort differenstrom erwähnt hätte es mir gereicht .
die letzte anwort zum personenschutzschalter war: ist doch egal wie das geht hautpsache es geht,wie brauchst du doch eh nicht wissen . ich komm mal rum und dann messen wir das durch, wird schon gehen .

mit solch antworten kann ich schlecht um. wenn mich da was quält im kopf bzgl. der funktion .
sag mal was genau machst du beruflich?

Surfer 27.04.2013 05:08

Ich muss leider mein Geld noch auf die alte Art beschaffen - mit Arbeit und so :D

Bin Elektrotechniker bei einer größeren Gesellschaft.