2augen1nase 30.04.2012 11:51

Frage an die Elektriker hier im Forum
 
Da heute viele Firmen Brückentage einrichteten (unter anderem der VDE in Frankfurt) ich aber eine drängende Frage habe, probiere ich hier mal mein Glück.

Wie einige wissen, schreibe ich gerade meine Bachelorarbeit. In der Arbeit geht es im weitesten Sinne um Energieverteilung, speziell im elektrischen Bereich.
(soweit hab ich es also schon eingegrenzt)
Ich mache mich gerade über die Schutzarten und die Schutzklassen schlau, finde aber eine Sache nicht heraus:

Die Schutzklassen beschreiben ja, WIE (je nach Klasse) geschützt wird. Es steht aber nicht drin WAS für Geräte geschützt werden. Ich versuche also gerade herauszufinden, ob es denn einen Zusammenhang zwischen verwendeten Geräten und Schutzklasse gibt, oder eben nicht.

Eigentlich dachte ich immer, dass alle Geräte mit Metallgehäuse einen Schutzkontaktstecker brauchen. (Schutzklasse 1)
Laut Definition könnte aber das Gerät, sofern mit zusätzlicher Isolierung ausgestattet, auch unter die Klasse 2 fallen und somit ohne einen Schutzkontaktstecker auskommen. Es würde in so einem Fall also ein Eurostecker reichen.

Natürlich hab ich mich in meiner Wohnung erstmal nach Geräten umgeschaut. Aber ich finde keine richtige Logik dahinter...

Kann mir von euch einer sagen wie das ist? Im Moment vermute ich mal, dass Schutzklasse und Gerätetyp nicht unbedingt voneinander abhängen. Alleerdings habe ich das Gefühl, dass alle "robusteren" Geräte mit einem Schukostecker versehen sind. (Außer meine kleine Flex, die hat nen Konturenstecker, was aber wohl mit der Leistung zu tun hat, ansonsten könnte die auch nen Eurostecker haben)


Bin mal gespannt, was Ihr dazu so sagt....

Wolfo 30.04.2012 12:04

Auch, wenn es dein Thema nur am Rande berührt...

In der Seeschiffahrt bzw. Schiffbau sind die Schutzklassen/arten für elektrische Anlagen in den Bau/Klassevorschriften der jeweiligen Klassfikationsgesellschaft (z.B. Germanischer Lloyd oder Det Norks Veritas) festgeschrieben.

Dabei wird die gesamte bauliche Anlage betrachtet.
In den "privaten" Kammern sind z.B. normale Schuko-Stecker/Büchsen baulich zugelassen, während in der eigentlichen Schiffsstruktur fast überall mindestens IP5.6 gefordert ist.
Die Waschpantry zählt z.B. zur Struktur, demzufolge hat das Bügeleisen auch einen IP5.6 entsprechenden Stecker...
Unterhalb der Wasserlinie/bei Noteinrichtungen gelten dann auch noch verschärfte Ansprüche etc.

Kurz gesagt:
Zumindest in der Seefahrt ist die Schutzart primär standorts-und einsatzabhängig, nicht gerätegebunden. Wobei m.W. für einzelne Anlagen (Feuerlöschpumpe etc.) besondere Regularien bestehen.

2augen1nase 30.04.2012 12:16

Danke dir für den Hinweis. Dass die Schutzarten nicht nur bei Geräten gelten, sondern auch bei elektrischen Anlagen war mir zwar klar, aber durch deinen Hinweis hat sich das noch bissl mehr verdeutlicht.

Wie gesagt, mir gehts im Endeffekt darum, welche Geräte der "User" nutzt und welche tatsächlich noch auf eine Schutzkontaktsteckdose angewiesen sind. So wie es derzeit aussieht wird der Schutzkontakt zumindest in einigen Bereichen wegsterben. Zumindest zu Hause, also im privaten Bereich, hat kaum noch ein Gerät einen Schutzkontaktstecker.

Ich hatte zwar mit meinen Prof. einen Disput darüber, ob man denn einfach annehmen kann, dass es in Zukunft nur noch Eurostecker geben wird, aber die Frage hat sich eigentlich geklärt. Auch wenn der Schutzkontakt bei vielen Geräten wegfällt, die hohe Leistung mancher Geräte fällt nicht weg, daher werden diese dann (wie meine kleine Flex oder ein Staubsauger) mit einem Konturenstecker ausgestattet, welcher im Endeffekt wieder nur in eine Schuko-Dose passt.

Die Diskussion ging darüber, ob man in Zukunft auf Schukodosen verzichten kann.... ich war der Meinung: nein- meine Herren Professoren waren andere Meinung. Am Ende hatten Sie zum Teil gar nicht so unrecht...

Trotzdem wäre es interessant zu wissen, ob ich das richtig verstanden habe. Habe zwar technisches Verständnis, aber Physik und sowas war nie meine Stärke, daher wäre ich froh, wenn einer was dazu sagen kann....

Liebe Grüße und schönen Brückentag^^

Spürhund 30.04.2012 17:24

Fünf Sekunde Wiki-Suche:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzk...ktrotechnik%29

Bei weiteren/tiefergehenden Fragen mußt du wohl die VDE durchforsten ?-(

Viel Spaß
Hubi

P.S.: Hätte ich dir aus dem Stehgreiff auch nicht sofort beantworten können !

Zak 30.04.2012 20:21

Salve Till,

welche Fragen hast denn jetzt noch offen?? Wenn man zukünftig alles aus Plastik herstellt oder mit kleinen Spannungen arbeitet kann man irgendwann wirklich auf den Schutzkontakt verzichten, solange es aber Waschmaschinen, Strahler, PCs ... mit Metallkörper gibt sollte dieser über den Schutzkontakt geerdet werden - passiert dies nicht kann dein Gehäuse im Fehlerfall eine, für dich gefährliche, Spannung führen.
Flex, Bohrmaschine... werden ja z.B. schutzisoliert damit du im Fehlerfall keine geschossen bekommst - könnte auf ner hohen Leiter ziemlich bitter ausgehen.

Wenn ich am Thema gerade vorbeigerasselt bin - sorry :uii

clownhoppla 30.04.2012 22:14

Hi Till,

und du grad als Lampensammler müsstest auch noch an die Ex-geschützten denken...also "EXPLOSIONSGESCHÜTZT" durch Gase etc....! Hat aber nichts direktes mit dem Schutzleiter zu tun.


Gruß

Spürhund 30.04.2012 22:19

Informiert ihr euch nur übers Forum ?:

http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart

????

Zak 30.04.2012 22:40

Zitat:

Zitat von Spürhund (Beitrag 720590)
Informiert ihr euch nur übers Forum ?:

http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart

????

"Das Forum" kann wenigstens antworten - bei wiki ist das schwer ... und wenn mir etwas nicht klar ist - warum nicht das Forum nutzen?? Ist so ein Forum nicht auch dafür da? :suspekt:

Spürhund 30.04.2012 23:14

Ist der Link nicht ausagekräftig genug ?
In meinem Studium ging es noch darum sich Wissen anzueignen über Bücherlesen und Vorlesungen zu besuchen ! Frag das Forum.
Heutzutage ist jemand nicht fähig zwei Wörter ins IE zu tippen ?
Sorry! Lebe noch im realem Leben ?

Hubi !
P.S.: Ich bin Elektriker und stell mal den Strom ab - was macht ihr dann ????
P.P.S.: Gerade schlecht darauf.

2augen1nase 01.05.2012 11:49

@spürhund: Danke für deine Ausführungen. Vielleicht solltest du mein Anliegen noch einmal genauer durchlesen, dann wirst du auch verstehen, warum mir 5 min. googlen und Wiki eben NICHT weiterhelfen konnten.

Beim VDE habe ich angerufen, da war gestern wg. Brückentag keiner da und im Netz fand ich auch keine Seite wo ich kostenlos in der VDE lesen konnte... bin nur auf Seiten gekommen, wo ich bestellen hätte können, das dauert mir natürlich bei der kurzen Frage zu lange.

Grundsätzlich ging es mir darum, herauszufinden welche Gerätetypen welche Stecker benutzen bzw. welcher Schutzklasse diese dann entsprechen.

nur mal als Beispiel:

man kann nicht allgemein sagen: Alle Geräte mit Metallgehäuse brauchen einen Schutzkontakt. Das trifft nicht zu. Ich kenne Lampen mit blankem Metallgehäuse die keinen Schutzkontakt haben.

Ich war gestern im Media Markt und habe mich mal genau umgesehen. Anscheinend haben alle sehr leistungsstarken und alle Geräte die irgendwas mit Wasser zu tun haben einen Schutzkontaktstecker...

Ist trotzdem schwer, da Kategorien zu finden. Würd halt gerne wissen ob jemand nähere Infos zu dem Thema hat, da wiki eben NICHT alle Fragen restlos beantwortet hat.

@spürhund:

wenn du mal wieder Herr deiner Launen bist, dann kannst du dich als Elektriker ja mal bemühen und in eines deiner sicherlich vorhandenen Fachbücher schauen um mich über den Sachverhalt aufzuklären. Bist ja anscheinend Profi^^


Grüße

Zak 01.05.2012 14:24

Zitat:

Zitat von 2augen1nase (Beitrag 720649)
Grundsätzlich ging es mir darum, herauszufinden welche Gerätetypen welche Stecker benutzen bzw. welcher Schutzklasse diese dann entsprechen.

nur mal als Beispiel:

man kann nicht allgemein sagen: Alle Geräte mit Metallgehäuse brauchen einen Schutzkontakt. Das trifft nicht zu. Ich kenne Lampen mit blankem Metallgehäuse die keinen Schutzkontakt haben.

Ich war gestern im Media Markt und habe mich mal genau umgesehen. Anscheinend haben alle sehr leistungsstarken und alle Geräte die irgendwas mit Wasser zu tun haben einen Schutzkontaktstecker...
...

Grundsätzlich kann man sagen dass Geräte mit Metallkörper einen Schutzkontakt haben - sind diese jedoch schutzisoliert ist der Schutzkontakt nicht nötig.
Mit welcher Spannung arbeiten die Leuchten mit blanken Metallgehäuse? Von wann sind diese?
Handgeräte werden normalerweise mit Plastikgehäuse ausgeführt und wenn berührbare metallische Teile dran sind (Getriebekopf eines Winkelschleifers z.B.) sind diese normal so von spannungsführenden Teilen getrennt damit diese auch im Fehlerfall keine Spannung führen können.
Mit der Leistung hat das nur zweitrangig zu tun, die Spannung ist hier interessant, ist diese nämlich zu niedrig kann dir aufgrund deines eigenen Körperwiderstand nichts passieren, dann kann ich ein Gerät wieder mit Metallkörper ausführen - ohne Schutzkontakt.
Bezüglich des Wassers kann ich dir keine 100%ige Antwort liefern - meiner Meinung nach ist es aber so dass das Wasser (im Fehlerfall) ja nach aussen aufs Gerät dringen kann und so den Strom wieder überträgt -> für dich wieder gefährlich und da soll dann die Sicherung wieder auslösen.
Kann mich aber bei meinem Cheffe morgen nochmal schlau(er) machen!

MfG

Torsten

Spürhund 01.05.2012 21:08

Sorry !
Hab eigentlich noch besch... Laune, aber ich versuche mal nach meinen Kenntnissen zu Antworten:
Es geht darum das ein FI-Schutzschalter die Möglichkeit zum Auslösen hat !

Z.B.: Neutralleiter weg - Phase am Gehäuse - Hand am Gehäuse - Bediener zappelt :0
Kein Kurzschluß und dadurch hilft keine Sicherung und der Bediener ist bis die 10 A Sicherung auslößt bestimmt schon schwarz.

Ist der PE mit jedem möglichem im Störfall stromführendem Metall verbunden sollte der FI- auslösen.

Gruß
Hubi

clownhoppla 01.05.2012 22:57

Zitat:

Zitat von Spürhund (Beitrag 720725)
Sorry !
Hab eigentlich noch besch... Laune, aber ich versuche mal nach meinen Kenntnissen zu Antworten:
Es geht darum das ein FI-Schutzschalter die Möglichkeit zum Auslösen hat !

Z.B.: Neutralleiter weg - Phase am Gehäuse - Hand am Gehäuse - Bediener zappelt :0
Kein Kurzschluß und dadurch hilft keine Sicherung und der Bediener ist bis die 10 A Sicherung auslößt bestimmt schon schwarz.

Ist der PE mit jedem möglichem im Störfall stromführendem Metall verbunden sollte der FI- auslösen.

Gruß
Hubi

Obwohl das jetzt vom Thema abschweift....FI (Fehlerstromschutzschalter) ist keine Garantie...nicht jeder Mensch kann 300mA ohne Schäden vertragen. Esgab da auch schon Todesfälle ! Und unser Till stellte hier eine Frage wo er nicht klar kam...warum dann so eine Reaktion von Dir? Entweder du reagierst nicht drauf oder du hilfst ihm....was ist denn daran so schwer ?

TuNichtGut 01.05.2012 23:45

hoffe das hilft, mir selbst wird das Problem mit Wiki und dem hier jedenfalls verständlich ...

http://www.code-knacker.de/elektro.htm

Peter_0467 02.05.2012 00:00

Zitat:

Zitat von 2augen1nase (Beitrag 720649)
...und im Netz fand ich auch keine Seite wo ich kostenlos in der VDE lesen konnte... bin nur auf Seiten gekommen, wo ich bestellen hätte können, das dauert mir natürlich bei der kurzen Frage zu lange.

Das dauert nicht nur lange, es sind auch Kosten im Tausenderbereich.

Tip: in vielen größeren Firmen gibt es ein Intranet. Dort gibt es häufig die Möglichkeit über den "Normmaster" die VDE-Normen zu lesen und auch Auszudrucken. Auch die örtlichen Sicherheitsbeauftragten müßten eigentlich auf das Werk zugriff haben. Probiere es doch mal auf diesem Weg.

2augen1nase 02.05.2012 08:36

Danke euch für die Tipps. Ich glaube zwar, die meisten haben nicht verstanden worum es mir geht, aber ist auch nich so schlimm... werd einfach mal weiterwurschteln und sehen was sich so ergibt...


grüße

Zak 02.05.2012 18:49

Zitat:

Zitat von clownhoppla (Beitrag 720742)
Obwohl das jetzt vom Thema abschweift....FI (Fehlerstromschutzschalter) ist keine Garantie...nicht jeder Mensch kann 300mA ohne Schäden vertragen. Esgab da auch schon Todesfälle !....

Sorry... da muss ich doch noch an Satz zu schreiben - 300mA RCD wird auch hauptsächlich als Brand- und oder Gruppenschutz eingesetzt. Du meinst sicherlich einen 30mA RCD.

MfG

clownhoppla 02.05.2012 20:38

Zitat:

Zitat von Zak (Beitrag 720865)
Sorry... da muss ich doch noch an Satz zu schreiben - 300mA RCD wird auch hauptsächlich als Brand- und oder Gruppenschutz eingesetzt. Du meinst sicherlich einen 30mA RCD.

MfG

war eine 0 zuviel